[经验求助] 求教专业电工:如何从配电箱接空调插座?

[复制链接]
wyangdh 发表于 2024-7-27 09:31
40吾爱币
想从室外配电箱(如图)接空调插座到室内,供2P空调柜机使用,求教:
1.配电箱中的开关(保护器)是否需要更换?
2.空调插座的3根线(火线、零线、地线)如何与配电箱的开关连接?
3.线用2.5平方的是否够用?

最佳答案

查看完整内容

一 :开关要更换。(1.开关年代久远,至少有15年以上了,2.开关应该是组装的,3开关10安的有点小,换个大一点的16安或20A的,冬天暖风有辅助加热功率会大些。) 二 :空调插座如果原来的插座不想动,配电箱的零火地对应接就行了,能改动就换个带漏保的开关面板,直接接线,不要插座了。 三 :电线要看是不是国标的,国标的短距离2.5的也没问题,电线敷设、穿管、温度、距离等都有关系。不放心可以用4的

发帖前要善用论坛搜索功能,那里可能会有你要找的答案或者已经有人发布过相同内容了,请勿重复发帖。

gufan909 发表于 2024-7-27 09:31
一 :开关要更换。(1.开关年代久远,至少有15年以上了,2.开关应该是组装的,3开关10安的有点小,换个大一点的16安或20A的,冬天暖风有辅助加热功率会大些。)
二 :空调插座如果原来的插座不想动,配电箱的零火地对应接就行了,能改动就换个带漏保的开关面板,直接接线,不要插座了。
三 :电线要看是不是国标的,国标的短距离2.5的也没问题,电线敷设、穿管、温度、距离等都有关系。不放心可以用4的
oks 发表于 2024-7-27 09:34
本帖最后由 oks 于 2024-7-27 09:35 编辑

2匹空调器用4平方的线,漏保要用16A,空调的火线接漏保的L,零线接漏保N
llg20000 发表于 2024-7-27 09:59
楼上正解,要用4平方的铜线,如果配电箱与空调的距离太远,考虑6平方的铜线。
ZhaoYF 发表于 2024-7-27 11:10
一台2匹空调2.5平方国标线足够
hueike 发表于 2024-7-27 11:21
要换成漏宝 你这是空开。用4平方绝对够了 接线就很简单了
努力一点就能飞 发表于 2024-7-27 11:31
到室内机上看看标签,是220V的 你可以动手;380V的请专业人士吧。
220V的话,你这个C10的开关小了(建议用16 或稍微大点的)。容易过载跳开。天气炎热,建议用4平方的线。
hueike 发表于 2024-7-27 11:45
努力一点就能飞 发表于 2024-7-27 11:31
到室内机上看看标签,是220V的 你可以动手;380V的请专业人士吧。
220V的话,你这个C10的开关小了(建议用 ...

谁家家装空调380V?
X0721 发表于 2024-7-27 11:49
不懂的话,找个专业的给你接吧,然后在旁边多看看
xiao48047310 发表于 2024-7-27 12:30
看你空调的额定功率是多少,低于4千瓦的话,2.5平方铜线完全没有问题,当然,也得看需要拉多远的线,如果线路太长,就得要4平方的了,因为有压降问题。
最好单独安装一个空开或者漏保,20A或者25A都可以,这样空调线路有问题,可以单独断电。
如果有地线,最好也引进去,安全。